溴化鋰溶液濃度與溫度關系 原創(chuàng )

優質內容 來源:三匯能環科技 2021-03-01 10:59:49 收藏:13 分享:33

導讀:您正在閱讀的是關于溴化鋰溶液濃度與溫度關系的內容,大小約為2KB,預計閱讀時間1分鐘。

我們都知道溴化鋰溶液作為溴化鋰制冷機中的吸收劑,在進行溴化鋰制冷機運行中,需要控制好溴化鋰溶液的濃度關系,以防止溴化鋰溶液結晶影響制冷機設備的運行。那么溴化鋰溶液的濃度和溫度有什么關系呢?今天就給大家詳細的介紹下:

為什么溴化鋰水溶液的制冷劑溫度會(huì )隨濃度上升而下降呢?

---回答來自知乎

為什么溴化鋰水溶液的制冷劑溫度會(huì )隨濃度上升而下降呢?溶液溫度不變,溴化鋰濃度越高 → 溶液對氣態水的吸收能力越強 → 液態水表面的蒸發壓力越低 → 制冷劑水的溫度就越低。

定量地看:溶液溫度45°C,蒸發器和吸收器壓力差假設了50Pa
推薦閱讀溴化鋰制冷機維修保養

溴化鋰水溶液溫度和濃度關系

溴化鋰機組正常用溶液溫度是多少

---回答來自百度知道

 

一般機組要求冷卻水溫度不可以低于18℃,冷卻水在30℃左右以下,機組的加熱量會(huì )受到限制,防止結晶。進口在30℃以上,一般不會(huì )發生結晶。當然結晶的條件除了冷卻水溫度、溶液濃度之外,真空度也是發生結晶的條件之一,良好的真空度也不易使得機組發生結晶。中鋰機電許多機組比如荏原具備濃度自我調整系統,發生結晶的情況會(huì )大大減少。

溴化鋰在什么濃度下相應的溫度分別是多少

當濃度為50%、溫度為25℃時,飽和蒸氣壓力0.85kPa,而水在同樣溫度下的飽和蒸氣壓力為3.167kPa。

 

 

文章tags標簽:   溴化鋰溶液   

[版權聲明] 原文標題:溴化鋰溶液濃度與溫度關系;? ? 本文地址: www.imperialretailpark.com/wenda/344.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。?? 商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

相關閱讀

客戶反饋
  • 來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09

    我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。

  • 來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08

    公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。
     
  • 來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11

    學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。
  • 來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11

    學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。