我們都知道溴化鋰溶液在運行中會(huì )有機會(huì )結晶,結晶對溴化鋰制冷機的影響非常大,也就說不能預防結晶的設備壽命是很短的,那么溴化鋰溶液結晶原因是什么?有哪些方法避免呢?
溴化鋰溶液結晶的原因
回答出自 鵬瑞達機電設備
導致結晶的幾種原因1、熱源供熱量偏大
直燃型機組燃燒機燃燒量偏大,使高壓發生器內溴化鋰溶液水分蒸發量偏大,導致流向熱交換器的濃溶液濃度升高,溶液經熱交換器降溫后,溴化鋰溶液溫度降至溴化鋰溶液結晶溫度以下時,導致溶液結晶。
2、溶液循環量減少
溶液循環量減少,溶液濃度不斷提高,導致溶液結晶。導致溶液循環量減少的原因有以下幾種:(⑴)高發漏人空氣,導致壓力升高,溶液循環量減少。
(2)液位傳感器損壞或變頻器失靈,導致溶液循環量減少。(3)熱交換器濃溶液調節閥開度較小。
(4)發生泵過濾器堵塞,進入高壓發生器的循環量溶液量減少。(5)高壓發生器溶液循環閥或低壓發生器溶液循環閥開度較小。
推薦閱讀:溴化鋰維保
3、機組真空度不佳機組真空度不佳,使吸收器吸收冷劑水蒸汽的能力大大減弱,從而引起發生器出口溶液濃度過高。
導致結晶的幾種原因以及避免溴化鋰溶液結晶方法
---解答來自道客巴巴
1.3.1熱源供熱量偏大
熱水單效型機組熱水循環量偏大,使高壓發生器內溴化鋰溶液水分蒸發量偏大,導致流向熱交換器的濃溶液濃度升高,溶液經熱交換器降溫后,溴化鋰溶液溫度降至溴化鋰溶液結晶溫度以下時,導致溶液結晶。
1.3.2溶液循環量減少
溶液循環量減少,溶液濃度不斷提高,導致溶液結晶。導致溶液循環量減少的原因有以下幾種:
①高壓發生器漏人空氣,導致壓力升高,溶液循環量減少。
②液位傳感器損壞或變頻器失靈,導致溶液循環量減少。
③熱交換器濃溶液調節閥開度較小。
④發生泵過濾器堵塞,進入高壓發生器的循環量溶液量減少。
⑤高壓發生器溶液循環閥或低壓發生器溶液循環閥開度較小。
1.3.3機組真空度不佳
機組真空度不佳,使吸收器吸收冷劑水蒸汽的能力減弱,從而引起發生器出口溶液濃度過高。
1.3.4冷卻水溫度過低
冷卻水溫度過低,稀溶液與濃溶液在熱交換器進出口出熱交換程度過于劇烈,致使濃溶液溫度過低而結晶。
避免溴化鋰溶液結晶的方法
1控制發生器溫度
應根據當天氣溫和冷負荷的變化,調節機組高壓發生器溫度上、下限和冷水溫度的上、下限,以達到調節熱水.循環量,減少高壓發生器內溴化鋰溶液水的蒸發量的目的。
2加強冷卻水溫度管理
溴化鋰吸收式制冷機組的冷卻水進口溫度應控制在22°C -32C,特別是冬季循環水來水溫度有可能下降,導致機組溶液溫度過低及稀溶液濃度過高而產生結晶。若循環水溫度低于20C,應開啟熱水與循環水換熱設備,提高循環水溫度。
3加強溴化鋰吸收式制冷機組的氣密性管理
機組運行時,內部會(huì )產生氫氣等不凝性氣體,并聚積于吸收器內。因此,就要求運行過程中要檢查機組真空度,至少每周開- -次冷凝器抽氣閥和低壓發生器抽氣閥,以利于.上簡體及高壓發生器內不凝性氣體進入下簡體,同時開真空泵抽氣,直至儲氣室真空顯示≤50Pa為止。
4加強停機后的維修和管理
溴化鋰制冷機組停機后和開機前,要認真檢修機組液位傳感器、變頻器和濃溶液調節閥,清洗發生泵過濾器,保證開機后溶液循環量正常。
機組熔晶方法
1熔晶管自動熔晶
為了防止機組在運行中出現結晶,機組都設有自動熔晶裝置,通常設在發生器濃溶液出口端,稱為熔晶管。當結晶比較輕微時,機組本身可自動熔晶。濃溶液出口處結晶堵塞后,發生器的液位越來越高,當液位高到熔晶管位置時,溶液就繞過低溫熱交換器,直接從熔晶管回到吸收器,使稀溶液溫度_上升,稀溶液經過熱交換器,對結晶的濃溶液加熱,結晶自動溶解,機組恢復正常運行。
2人工強制熔晶
如果機組結晶嚴重,無法自動熔晶,可采用以下方法
1熔晶管自動熔晶
為了防止機組在運行中出現結晶,機組都設有自動熔晶裝置,通常設在發生器濃溶液出口端,稱為熔晶管。當結晶比較輕微時,機組本身可自動熔晶。濃溶液出口處結晶堵塞后,發生器的液位越來越高,當液位高到熔晶管位置時,溶液就繞過低溫熱交換器,直接從熔晶管回到吸收器,使稀溶液溫度上升,稀溶液經過熱交換器,對結晶的濃溶液加熱,結晶自動溶解,機組恢復正常運行。.
2人工強制熔晶
如果機組結晶嚴重,無法自動熔晶,可采用以下方法熔晶,具體操作如下:
①降低熱水循環量,減少供熱量。
②減少循環冷卻水流量,使稀溶液溫度升高至60C左右,但不要超過70C。
③打開冷劑水旁通閥,把冷劑水旁通至吸收器。
④間歇啟動溶液泵,使高溫溶液經稀溶液管流到吸收器。如此反復,使熱交換器內結晶的濃溶液,受發生器回來的高溫溶液加熱而溶解。
⑤若_上述操作仍不能熔晶,則須借助外界熱源,對結晶部位進行加熱,直至熔晶。
4結束語
在發現機組溶液結晶,機組制冷量下降后,應立即采取熔晶措施,并檢查結晶原因進行處理,避免故障再次發生。
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰溶液結晶的原因,避免溴化鋰溶液結晶方法;?
?
本文地址:
www.imperialretailpark.com/wenda/343.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。 -
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。
-
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。