溴化鋰溶液是在中央空調制冷運行中比不可少的吸收劑,通過對制冷劑水低壓蒸發的水蒸氣制冷劑相變時大量吸收熱量的特性來實現制冷,來達到制冷的目的溴化鋰溶液在設備運行中至關重要,但是如果溴化鋰溶液泄露怎么辦?都有哪些有原因會(huì )導致會(huì )溴化鋰溶液泄露,今天就給大家詳細的介紹下
溴化鋰溶液泄露原因
內容出自百度學術水質問題
水質對溴化鋰制冷機組的腐蝕有很大的影響。在水質出現pH堿度、硬度不合格的情況下,長時間使用會(huì )對機組造成不同程度的腐蝕溴化鋰制冷機組使用的是熱水冷卻水、冷水。其中,對機組影響大的是冷卻水,嚴重情況下會(huì )發生垢下腐蝕,從而使管壁發生點蝕;系統冷水一般為脫鹽水、軟水,對機組影響不大。
系統化學清洗
溴化鋰制冷機組長期運行,冷卻水部分在傳熱管內壁逐漸形成一層薄垢,影響機組的傳熱系數和性能系數。為了保證溴化鋰制冷機組的制冷量,提高機組的性能系數,可對機組的冷卻水系統進行化學清洗。在化學清洗的過程中,可能會(huì )因為清洗劑和專業技術問題,化學清洗溶液配制不當或過度清洗,導致機組換熱管管壁減薄,機組運行一段時間后,在冷卻水沖刷的作用下,會(huì )導致換熱器管壁發生破損,從而導致機組發生泄漏。
溴化鋰溶液泄露怎么處理
內容出自百度知道1、機組里面的泄漏了那就du麻煩了,幾天你的機組就可以報廢了,如果泄漏那肯定是漏氣了,溴化鋰機組是不能見空氣的,他的氧化非常強,腐蝕性、吸水性很強機組很快就銹壞了。平時就要注意機組的真空,這是溴化鋰機組的命脈,如有漏氣趕緊充氮氣(高純氮)檢漏,不詳解。
2、如果是外面的那沒多大事,他無毒沒什么大害化學性質和(鹽水)差不多,就是氧化性很強,用塑料筒裝起,泄漏了用水多沖一下以防腐蝕。對人體沒得腐蝕性,也沒的危害。
推薦閱讀:溴化鋰溶液結晶如何處理
單位的中央空調(溴化鋰機組)出現溶液泄漏,在檢漏時維保公司將屏蔽泵運行,但出現屏蔽泵燒毀。檢漏時屏蔽泵能否運行?
內容來自百度知道屏蔽泵不能長時間無液運轉,不能長時間關閥流量)運轉,造成燒毀的原因還可能有過載超電流(如轉動部件卡死),或者電源缺相等原因造成溫升過高。和泄漏有關的是漏進空氣造成腐蝕損壞電機部件從而繞組線圈進液而燒毀,或者泄漏造成銹蝕堵塞過濾網而缺少循環液從而電機溫升過高,也可能銹蝕造成轉動部件卡滯而超電流。
所以不能直接說檢漏能不能運行屏蔽泵,而是要注意檢查泄漏原因和屏蔽泵運行狀況(溫升、電流是可以測量的,但是如果腐蝕了屏蔽泵就算沒在檢漏時發現以后運行也會(huì )有隱患)。不知是哪家的機組哪家的屏蔽泵?
點擊進入溴化鋰溶液再生業務
溴化鋰對皮膚的危害
內容來自百度知道溴化鋰溶液對皮膚和眼睛有刺激作用,和皮膚接觸必須用水和肥皂水清洗干凈。如果進入眼睛,要馬上用清水沖洗,必要時要找醫生治療。溴化鋰溶液是一種烈性鹽溶液,不可以入口有害,屬于鹽類的一種,會(huì )刺激灼傷皮膚。
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰溶液泄露【深度好文】;?
?
本文地址:
www.imperialretailpark.com/wenda/346.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。 -
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。 -
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。
-
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。