①關閉蒸氣截止,停止向高壓發生器供氣加熱,并停止送氣。
②關閉加熱蒸氣后,冷劑水不足時可先停冷劑水泵的運轉,而溶液泵、發生泵、冷卻水泵、冷媒水泵應繼續運轉,使稀溶液與濃溶液充分混合,15-20min后,依次停止溶液泵發生泵、冷卻水泵、冷媒水泵和冷卻塔風機的運行。
③若室溫較低而測定的溶液濃度較高時,為防止停機后結晶,應打開冷劑水旁通閥,把部分冷劑水通入吸收器,使溶液充分稀釋后再停機。若停機時間較長,環境溫度較低(如低于15℃)時,一般應把蒸發器中的冷劑水全部旁通入吸收器,再經過充分的混合、稀釋判定溶液不會(huì )在停機期間結晶后方可停泵。
④停止各泵遠轉后,切斷控制箱的電源和冷卻水泵、冷媒水、冷卻塔風機的電源。
⑤檢査制冷機組各閥門的密封情況,防止停機時空氣泄人機組內。
⑥記錄下蒸發器與吸收器液面的高度,以及停機時間。若溴化吸收式機組在環境溫度0℃以下或者長期停機,除必須依上述操作之外,還必須注意以下幾點:
1)在停止燕氣供應后,應打開冷劑水再生閥,關閉冷劑水泵的排出,把蒸發器中的冷劑水全部導向吸收器,使溶液充分稀釋。
2)打開冷凝器、蒸發器、高壓發生器、吸收器、蒸氣凝結水排出管上的放水閥、冷劑蒸氣凝水旁通閥,放凈存水以防止凍結
3)若是長期停機,每天應派專職負責人檢查機組的真空情況,保證機組的真空度。有自動抽氣裝置的機組可不派人管理,但不能切斷機組及真空泵電源,以保真空泵自動運行。
溴化鋰機組關機操作看起來比較復雜,但按照標準流程做了兩三次之后就會(huì )早腦海中形成一個習慣,隨著習慣慢慢地形成,關機操作就如魚得水一般簡單,掌握日常的開關機也是保養中一項比較重要的工作事項,平時運行保養中也應加以重視。
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰機組停機操作;?
?
本文地址:
www.imperialretailpark.com/wenda/195.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。
-
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。