溴化鋰機組維修之傳熱管的檢查 原創(chuàng )

優質內容 來源:三匯能環科技 2018-06-11 14:22:52 收藏:23 分享:12

導讀:您正在閱讀的是關于溴化鋰機組維修之傳熱管的檢查的內容,大小約為2KB,預計閱讀時間2分鐘。

 
溴化鋰機組是熱交換器的組合體,因此,對傳熱管的檢查是溴化鋰機組日常維護保養的的重要工作之一。

溴化鋰機組傳熱管污垢檢查:由于水質關系傳熱管內可能結有水垢,會(huì )降低傳熱效率,除定期檢查水質外,應檢查傳熱管內壁結垢狀況。如果傳熱臂內壁上粘附著污垢,則會(huì )出現下列狀態。

1)機組性能下降,甚至大幅度降低。

2)機組中冷凝器的冷凝壓力高,冷劑水溫度提高。

3)冷卻水或熱水出水溫度降低,冷水出口溫度升高,溫溫差減小。

4)冷卻水或冷/熱水進出機組壓差增大,這是由于傳熱管結垢后,水流阻力增大之故。

5)吸收器溶液溫度升高,機組內各部壓力升高。

在冷水和冷卻水的管理中,最直接的方法是打開水室蓋板,檢查傳熱管內污泥及結垢狀況。若傳熱管內結垢,應根據結垢的成分及程度,盡早地采取相應措施。這無論對提高機組的性能,還是延長機組的壽命,都是很必要的。

(2)傳熱管泄漏檢查   可用橡皮塞堵住一端,另一端端涂肥皂水(或用毛刷刷上),使肥皂水成膜將管口覆蓋。巖肥皂膜凸出并爆破,則該傳熱管瀟。還可以用橡皮塞堵住傳熱管兩端,隔一段時期后,若橡皮塞被沖出,則該傳熱管漏。也可以考慮將水蓋拆下,加裝水斗,灌水檢查是否有氣泡逸出。
應當指出的是,若傳熱管損壞,特別是機組運行期間,應立即停機,將機組抽至高真空,然后充溜氮氣,以防溴溴化鋰溶液進一步污染和加劇腐蝕性,
并將水系統中的存水放盡。

傳熱管是溴化鋰機組制冷換熱的重要設備,在溴化鋰機組日常維護保養中應加以重視。

文章tags標簽:

[版權聲明] 原文標題:溴化鋰機組維修之傳熱管的檢查;? ? 本文地址: www.imperialretailpark.com/wenda/124.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。?? 商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

相關閱讀

客戶反饋
  • 來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11

    學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。
  • 來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09

    我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。

  • 來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11

    學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。
  • 來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08

    公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。