溴化鋰制冷機系統的運行調節

溴化鋰制冷機能夠創(chuàng )造人們所需的溫度很大部分是由于溴化鋰制冷機運行調節而得到的,在溴化鋰制冷機出現故障的問題時,也可以通過正常運行的參數對比發現機組哪里的故障毛病,方便溴化鋰制冷機維修工程師快速維修點,解決故障,滿足客戶的日常需求。
 
    
溴化鋰制冷機正常運行參數主要有幾下幾點:
溴化鋰制冷機運行與調節
    
①冷媒水的出口溫度  冷媒水的出口溫度直接影響著機組的運行特性和運行合理性,一般規定為7℃。
    
②冷卻水的進口溫度  一般規定冷卻水的進口溫度為32℃。需要注意的是,該溫度不能過低,一般應在20℃以上,以防止溶液產生結晶現象。
    
③冷卻水的出口溫度冷卻水在機組中通常是串聯使用的,先經過吸收器吸收部分熱量后,再流經冷凝器帶走冷凝熱。冷卻水的總溫升為8~9℃,其中間溫度由吸收器和冷凝器的負荷比(約為1.4:1.1)來確定。
    
④熱源參數  一般規定單效溴化鋰吸收式制冷機以蒸汽為熱源時,其蒸汽壓力為0.1MPa(表壓),雙效溴化鋰吸收式制冷機組以蒸汽為熱源時,其蒸汽壓力為0.25~0. 80MPa(表壓)。
    
⑤冷凝溫度  溴化鋰吸收式制冷機組運行時,其冷凝溫度一般比冷卻水出口溫度高3~5℃。通常冷卻水初溫取32℃,溫升取8~9℃,冷卻水出口溫度為40~41℃,冷凝溫度一般取45~46℃。
    
⑥蒸發溫度  溴化鋰吸收式制冷機組運行時,其蒸發溫度通常取比冷媒水出口溫度低2~5℃。
    
⑦吸收器內溶液的低溫度  溴化鋰吸收式制冷機組運行時,其吸收器內溶液的低溫度應比吸收器的冷卻水溫度(即冷卻水的中間溫度)高3~8℃
    
⑧發生器內溶液的高溫度溴化鋰吸收式制冷機組運行時,其發生器內溶液的高溫度應比熱媒(蒸汽)溫度低10~40℃。
    
⑨溴化鋰濃溶液和稀溶液的濃度差  通常濃度差取4%~5%,即一般稀溶液濃度取56%~60%,濃溶液濃度取60%~64%。
   
⑩溶液的循環量  溶液的循環量在高低壓發生器中以溶液淹沒傳熱管為合適,在其他部分的液面似在流位計中間為宜。
在充分了解溴化鋰制冷機運行的參數之后,仍需要對機組進行日常的巡檢,記錄溴化鋰制冷機組每天運行的參數,如發現機組運行偏離正常參數之外,則說明機組是存在一定故障問題的。三匯能環擔任各種品牌的溴化鋰制冷機維修保養已經有十五余年經驗,精修與各類溴化鋰制冷機故障難題,幫助客戶減少部分能耗損失。

為您推薦:溴化鋰制冷機維修     溴化鋰制冷機    直燃機維修

文章tags標簽:
其他人還看了以下相關文章

[版權聲明] 原文標題:溴化鋰制冷機系統的運行調節;? ? 本文地址: www.imperialretailpark.com/wenda/118.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。?? 商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

相關閱讀

客戶反饋
  • 來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08

    公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。
     
  • 來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11

    學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。
  • 來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09

    我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。

  • 來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11

    學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。